Bonjour,
FELICITATIONS, super forum, je suivais les posts depuis un moment. Marre de ma collaboration, je rachete un cabinet et je dois remettre un nouveau generateur radio (l'ancien arrive a 25 ans à la fin 2006). J'ai déjà pris connaissance sur les diff. sites des mesures de protection concernant les cloisons (0,5 mm de plomb ou équivalent, porte ou fenètre a plomber si <2,5m distance...)
Mes questions en détail:
1. Je veux mettre des cloisons vitrées pour améliorer la luminosité dans le couloir et la sté qui se trouve derrière. Est-ce possible en respectant une certaine distance du centre de rayonnement (= tête du patient assis) sans mettre des vitres plombées? Ou est ce qu'on peut résoudre le problème en mettant la surface vitrée à partir d'une certaine hauteur (> 1,90m p.ex.).
2.Un autre mur donne sur la rue , avec une fenêtre. Ce mur a une épaisseur de 50cm et il y une sorte de trottoir PRIVE large de 1m (un "terrassement" appartenant au cabinet). Avec la position de mon fauteuil, la tête de mon patient imaginaire se trouverai donc à 1m de la fenètre (mais à 2,50 de la rue , car épaisseur du mur+trottoir NON public). Est ce suffisant ou est ce que je dois éloigner le fauteuil de la fenêtre??
J'attends vos réponses....
12/06/2006 à 10h38
je suis en "plan" en ce moment
hélas fenêtre => vitre plombée si elle s'ouvre
paroi vitrée interne => même protection ( c'est con mais même les pavés de verre sont pas OK )
pour le trottoir tu marques espace privé appartenant à la copropriété ( déjà pas mal )
tout ca est un peu con ( moi j'ai des baies fixes et pas d'épaisseur minimale (!!!)
12/06/2006 à 14h25
solution (trouvée par l'apave)
si tu peux, tu définis une zone contrôlée unique qui englobe les deux côtés de la vitre (côté fauteuil et côté sté)
le technicien avait mesuré que l'atténuation de rayonnement d'une porte vitrée non plombée est pratiquement nulle.
Pour une fenêtre (situation identique à la tienne) l'apave doit signaler l'observation dans son rapport et recommander le plombage; dans ce rapport, il y a aussi les mesures de rayonnement.
Compte tenu des doses mesurées presque dérisoires pour une rvg, cela ne nous a pas empêché d'avoir l'agrément sans travaux à effectuer.
Pour les pano, les doses ne sont pas du tout les mêmes, et le principe de précaution est appliqué très rigoureusement.
25/11/2010 à 21h38
depuis cette réponse (idiote ) que je t'ai faite , je suis devenu PCR
une fenetre donnant sur un espace public qui n'est pas un lieu de stationnement des personnes, aucune protection n'est necessaire , ni 0,5 , ni plomb RIEN , nada
ma reponse etait non fondée et celle de l'apave ( citée au dessus ) est une enorme connerie aussi