Tous les forums
plan pour cabinet
10/11/2010 à 21h23
bonsoir à tous
J'ai trouvé un appartement bien placé , mais je ne sais pas si la configuration des lieux me permettent de le modifier pour en faire un cabinet dentaire correct avec salle d'attente , deux fauteuils, pano, acceuil, sté, coin détente, ..
Et vu le prix de l'appart , je ne voudrai pas avoir trop de travaux à réaliser
Si les spécialistes des implantations voulaient bien se pencher sur mon projet pour me dire ce qu'ils en pensent et comment ils l'agenceraient.
D'avance , merci.
10/11/2010 à 21h26
Indique déjà où sont les arrivées d'eau et les évacuations des colonnes descendantes de l'immeuble
es tu ceratins de tes murs porteurs?
Quel type de chauffage?
VMC, où?
--
Aux élections URPS du 16 décembre!
FSDL What Else?
10/11/2010 à 21h34
je suis certaine des murs porteurs mais pour les colonnes????
Réponse bête ; il y a des arrivées d'eau dans la salle de bain,WC ( au fond entre les deux chambres) cuisine ( à l'entrée)
La hauteur sous plafond est de 2.60m possibilité d'estrade pour évacuation eau ???
PS :le plan n'est pas à l'échelle mais les côtes sont bonnes
11/11/2010 à 10h18
Salut,
Fait attention dans l'ancien aux cloisons qui , au fil de diverses rénovations, deviennent porteuses alors qu'elles n'ont pas été conçues pour au départ.
Sinon le plan manque de clarté pour essayer de mieux t'aider.
A+
11/11/2010 à 11h16
OK j 'ai refait un plan il me semble plus clair, merci pour vos éventuelles observations éclairées.
11/11/2010 à 23h06
pour le principe,
chambre 2 et 3 facilement transformable en salle de soins car évacuations/arrivés pas loin.
éventuellement tu peux mettre compresseur/aspiration dans les WC (...privé) ou sur le balcon.
SDB transformable en Sté?
ou l'ensemble SDB/WC en WC handicapé?
mais si tu casses toutes les cloisons, tu fais ce que tu veux.
Les arrivés d'eau sont assez facile à passer dans des nouvelles cloisons ou coffres, les évacuations, plus délicat, car il faut une pente ou une pompe de relevage.
à la limite, si tu n'as pas de crachoir, tu n'as pas besoin d'une évcuation au pied du fauteuil, seulement au niveau de ton aspiration et lavabo (que tu pas caser dans un meuble)
12/11/2010 à 21h53
Je veux bien m'amuser avec ton plan, mais l'emplacement des fenêtres serait utile. Merci
13/11/2010 à 19h34
Merci à toi de bien vouloir m'aider , au niveau du séjour, il y a un petit balcon et donc une baie vitrée coulissante tout du long , dans les autre pièces, ce sont des fenetres coulisantes avec une allège de 90 cm de haut.
mes desideratas: deux fauteuils donc deux cab avec si possible pour chaque cab , la place pour un petit bureau, une stéril pas trop loin des cabinets, une petite pièce reglementaire pour la pano, un accueil,une salle d'attente qui ferme, un vestiaire pour se changer et pourquoi pas s'il reste de la place une piece de repos . Perso, je n'arrive pas à agencer tout cela correctement en sachant qu'aux niveaux travaux je ne veux pas tout démolir mais agir au minima (question de cout) quitte à faire des modif dans un deuxième temps.
TU AS CARTE BLANCHE
14/11/2010 à 03h45
Voila un petit jet histoire de donner quelques idées.
La seule chose que je trouve difficile c'est de mettre un bureau dans chaque salle de soin.
Alors pourquoi ne pas le séparer comme beaucoups d'agenceurs font actuellement?
14/11/2010 à 12h10
Merci Génep pour tes idées, je trouve ton plan bien pensé , l'idée de la stérilisation au milieu des deux cab est très ergonomique, mais elle sera alors aveugle, de plus comme tu le soulignes les deux cabinets sont top petits pour avoir un bureau ,
j'ai donc pensé à déplacer les cloisons et donc mis la stéril ailleurs , mais pour garder une ergonomie je dois ouvrir le mur porteur, je ne sais pas si cela est possible dans un appartement situé au 1 étage????
A partir de ton schéma j'ai pensé à ça , qu'en penses tu?
quelles sont tes observations sur la faisabilité et sur l'ergonomie ......
14/11/2010 à 16h26
Bonjour Accroc,
Voici une autre idée d'aménagement , sachant que le plan de "Génep" est bien et que j'avais aussi commencé à dessiner 2 cabinets alignés sur une ster centrale.
Avec l'indispensable permis de construire il faudra valider le plan pour l'accès handicapé .
Pour mon cabinet, que j'ai inauguré en mai, TOUTES les portes devaient être en 0.93 m de large ( c'est TRES grand ) et il fallait de plus une zone centrale de retournement sur 360°.
Les WC handicapés constituent , en soi , une pièce non-négligeable.Le seuil d'entrée doit faire moins de 2 cm.
J'ai dessiné un passe-plat entre le cabinet 1 et la ster.
Le cabinet 1 est le plus loin de l'évac , il faut compter une pente de 1 cm par mètre .A suivre ...
Le balcon est une vrai chance pour placer le climatiseur externe sinon il surplombera un terrain dont tu n'es peut-être pas propriétaire et alors il faudra un accord.
Le poste le plus important de dépense est la menuiserie sur mesure.
Le "guide d'installation de l'ADF " te sera peut-être utile pour la réglementation :
http://www.adf.asso.fr/cfm/site/dossier/web.cfm?page=3&rubrique=49
Ce ne sont que quelques idées.
Bon courage
A+
14/11/2010 à 16h29
bonjour, une petite remarque toute bête: j'éviterai d'avoir à traverser la salle d'attente pour aller pisser..... je proposerai l'emplacement du compresseur et du moteur d'aspiration dans le vestiaire ; je transformerai alors ce vestiaire en stockage plus zone de retouche prothèse avec l'aspiration et l'air comprimé ce sera top entre les deux fauteuils; vestiaire à placer ailleurs ( peut-être vers le bureau qui semble grand?)
penser aussi à amener l'air comprimé vers la sté..
voilà qlqs suggestions;
14/11/2010 à 19h31
Pour faire à moindre coût tes travaux peut tu indiquer précisement l'emplacement des fenêtres et des évacuations?
Cela déterminera en grande partie les emplacements des pièces et les futures cloisons.
Après il existe des moyens pour faire arriver la lumière dans des espaces borgnes comme les murs de brique en verre mais selon moi une sté n'as pas besoin de lumière directe.
14/11/2010 à 21h00
Merci à tous pour vos remarques pertinentes,
Bonne remarque d' Aldo en fait dans le vestiaire je pensai mettre des WC perso,
mais l'idée d'une pièce retouche de prothèse me séduit beaucoup, à méditer...
peut être peut on mettre les deux?
Bonne idée d' Orviet également de mettre le compresseur et l'aspi sur le balcon, il y a t il un risque de gel ?
Génep je ne connais pas l'emplacement des évacuations , et l'agence immobilière qui fait le pont et qui m' a envoyé le plan a omis de les dessiner.Je suis tout à fait d'accord avec toi, peut être que l'emplacement des évacuations modifieront du tout au tout le plan.
Enfin merci à tous si d'autres idées vous traversent l'esprit , n'hésitez pas , je vous tiens au courant de l'avancée du projet et dès que possible essaye de vous donner un plan plus complet.
15/11/2010 à 09h00
" Bonne idée d' Orviet également de mettre le compresseur et l'aspi sur le balcon "
Le compresseur et l'aspi sur le balcon !!!!! Où as-tu lu ça dans mon message ? Ca va faire un bruit d'enfer pour les voisins.
15/11/2010 à 17h54
L'aspi et le compresseur dans une pièce sèche, propre, et bien ventilée.
Prends ce truc http://www.duerrdental.de/fr/produits/air-comprime/power-tower-silence/pts-200/ et tu seras tranquille.
Attention au passe-plat entre la sté et le cab. Très bonne idée en soi, mais pas sûr que ce soit apprécié par le PCR.
15/11/2010 à 20h53
pour l'histoire du passe plat, quelqu'un sait il la distance minimale qu'il doit y avoir par rapport à la radio pour qu 'il y ait une absence de radiation, je retiens l'adresse pour le choix du compresseur, mais on ne peut vraiment pas le mettre sur un balcon????