Bonjour à tous
j'ai fais l'acquisition d'un local que je transforme actuellement en cabinet dentaire ( 3 praticiens) .
j'ai plusieurs personnes qui gèrent les travaux mais pour
l'électricité c'est un ami électricien qui s'occupe de l' installation.
Le hic c'est qu'il n'a jamais fais l'installation électrique d'un cab dentaire, il manque donc un peu d 'info

Malgré de nombreuses recherches donc certaines ici même
il subsiste un manque de précisions.
par exemples concernant toutes les lignes qui doivent être séparés sur un circuit spécifique ( ainsi que leur protection respective
( fauteuils , pano ,RVG , autoclaves , compresseurs etc ) ainsi que les valeurs respectives : surtout les valeurs
(courbes et types ) des disjoncteurs différentiels pour la protection des ces différents circuits .

Infos également concernant les dispositions très récentes concernant notamment l'obligation d'installer des lignes séparés avec disjoncteurs diff de type ( A) pour la sté
( autoclaves stérilisateurs etc)
ou encore l'installation d'un arrêt d'urgence coup de poing avec "clé de réarmement " pour le pano.
et certainement de nombreuses autres que je ne connais pas encore !!
toutes infos, docs ,liens vers sites spécialisés etc bienvenues !

merci a tous pour vos précieux conseils qui ont déjà grandement contribué à l'avancement de mon projet.


acid

13/03/2011 à 18h00

Informations qui ne sont pas des obligations réglementaires.
Si tu envisages un thermodésinfecteur à haute pression et cycle rapide, il te faudra du courant triphasé. Cela implique une installation différente avec une armoire électrique différente, à voir avec ton électricien.
Si tu envisages une installation de réseau informatique dont tu veux protéger correctement le serveur, il vaut mieux prévoir une ligne dédiée à ce serveur avec un onduleur dédié au serveur, les électriciens connaissent la question, elle n'est pas spécifique aux cabinets dentaires.


nassoup7

13/03/2011 à 18h29

Merci
l'installation est déjà en triphasé ( installation électrique très récente "2007" ) de même que le câblage réseau informatique .
il s'agissait auparavant d'un local de bureau assez bien équipé nous avons quasiment tout conservé en l'état .

maintenant Il s'agit de modifier l'installation électrique existante tout ce qui est prises / lumière /informatique est déjà aux normes .
c'est la partie électrique purement "dentaire" qui
faut ajouter .
les infos que je recherche concernent les lignes a séparer , les protections ( courbes et type des Disjoncteurs différentiel) pour quelles lignes ,
normes spécifiques etc.
merci




acid

13/03/2011 à 22h13


Notre électricien essaie de suivre pour nous la réglementation qui est en constante évolution. En gros, le principe de précaution conduit à multiplier des lignes séparées avec des disjoncteurs différentiels de 30mA.
En cas de contrôle, l'essentiel est de prouver qu'on essaie de suivre, un délai est toujours accordé pour être parfaitement en conformité.
Cet artisan n'a pas connaissance de sanction pour manque de contrôle annuel apave

http://www.dentalgest.com/index.php/locaux/linstallation-electrique.html


Voltaire dali btdyqx - Eugenol
Independentiste

15/03/2011 à 03h47

De toute façon ami ou pas l'electricien connaît son boulot
que soit pour l' installation d'un cabinet dentaire ou autre ou....pas!!!
C'est vers ce maillon faible que tu dois voir !!!

Sinon il faut savoir que l'installation electrique d'un cabinet dentaire doit être vérifiée chaque année par un organisme type veritas ou apave c'est la règle ...

sinon attention les assurances en cas de dommage...


RépondreCiter
Hace

06/10/2016 à 09h54

Bonjour.
J'imagine que je n'arrive pas au bon moment pour donner une suite au message.
Je suis électricien et informaticien. je me spécialise dans la réalisation de cabinets et centres dentaires.
Dans la plus part des cabinets que j'ai réalisés, on trouve souvent plusieurs consultations, un bloc chirurgie, stérilisation et conditionnement, la panoramique, le GI, le Dasri et le bucco... ajoutons ceux-là l'accueil, la salle d'attente et l'espace personnel, Wc, WC PMR.
Chaque fauteuil a besoin de son alimentation (3G 2.5), son disjoncteur au tableau. Sous le fauteuil, vous avez généralement 4-5 gaines:
1- Alimentation en 3G 2.5
2- Commande 5G 1.5 (vers compresseur-aspirateur)
3- Une gaine 40 pour 'HDMI
4- 02 gaines dispos.

Il y a la radio qui accompagne généralement le fauteuil. En plus de son alimentation, vous avez le voyant qui va vers la porte et l'A.U (Arrêt d'Urgence) qui va sur le tableau.
Au niveau du tableau:
Vous avez le disjoncteur pour le fauteuil
un disjoncteur 2 A
Une bobine MX pour faire la coupure quand on actionne l'AU.

Coté Stérilisation, on a souvent:
L'autoclave
L'Ultrason
La soudeuse
Toutes ces machines demandent des lignes directes avec leurs disjoncteurs. Pour le cas de la machine rotatives, l'autoclave, un 5G 2.5 pour le câblage en triphasé est indispensable pour le câblage.

N'hésitez pas à m'écrire pour d'autres précisions.