Cookie Consent byPrivacyPolicies.comParoi plombée - Eugenol

Paroi plombée

Mon avatar msn jgkit1 - Eugenol
Ewing

09/09/2023 à 12h02

Bonjour,
Faut-il respecter une hauteur de plomb si on veut fermer un cab (avec tube Rx rétroalvéolaire) avec une paroi.
J’aimerais garder un p’tit de lumière naturelle en haut.
Merci

Gjx5jtz8zusc9ufjh5j1396tilzf - Eugenol

Avatar transparent iqadnc - Eugenol
adhoc

09/09/2023 à 12h08

Verre plombé si ta paroi donne sur un local habité. Dehors, verre normal.


Mon avatar msn jgkit1 - Eugenol
Ewing

09/09/2023 à 14h54

J’ai eu confirmation, hauteur 2 m


PCR Flandres

11/09/2023 à 10h24

adhoc écrivait:
-----
> Verre plombé si ta paroi donne sur un local habité. Dehors, verre normal.

Il n'y a plus aucune notion de zone habitée, arrêt de bus, personnes qui stationnent etc......

TOUTES les zones attenantes
à un local avec radio sont considérées comme des zones "publiques"
où la dose potentiellement issue du local ne doit pas dépasser
1 mSv sur 12 mois

De ce fait, les 6 parois doivent protéger l'extérieur
La protection à apporter fait l'objet d'un calcul et les facteurs déterminant sont
- le type de radio
- la charge de travail appliquée ( 1 tir / jour ou bien 50 / jour
- la distance entre la source de rayonnement et le point où mesurer la dose reçue à l'extérieur ( que la paroi existe ou pas )
- différents autres facteurs dépendant des caractéristiques de la radio ( kV, filtration etc... )

Ces calculs et informations sont réalisés et transcrits dans un dossier technique de conformité préalable à la construction, ou bien postérieur

en gros quoi


PCR Flandres

11/09/2023 à 10h26

pour ce qui est de la hauteur,
elle peut être limitée à 2 m,
mais il faut justifier qu'elle ne se fasse pas jusqu'au plafond

Celui qui réalise le dossier technique de conformité ajoute donc des éléments de justification
en ce qui concerne la hauteur, comme il en apporte pour, par exemple les matériaux à utiliser


Photo thumb 45 lnhuvp - Eugenol
wakrap

11/09/2023 à 19h18

Incroyable ces délires et ces parasites qui tournent autour.
Le naturel est de 3 msv par an et on fait chier pour un potentiel, inexistant de fait, 1 msv si une personne reste collée à ta vitre une année.