Tous les forums
normes rayon X
15/03/2008 à 18h28
Pourriez-vous me dire si il y a obligation de plomber mur et porte du cabinet dentaire où l'on pratique des rétroalvéolaires numériques?
Si, oui, quel en serait le coût et quel organisme fait ça?
15/03/2008 à 18h36
Tout dépend de la distance entre le générateurs et les murs ou porte. Cela dépend aussi de la nature et de l'épaisseur des murs.
Quant au coût, comme d'habitude en dentaire, cher si fait par un professionnel, beaucoup beaucoup moins si fait soi même.
Je l'ai fait voici cinq, six ans pour nos nouveaux locaux (2 salles de soins l'une au dessus de l'autre) murs, planchers et portes. Cela m'est revenu à environ 1500 à 1800 euros de fournitures et 3 week end de boulot. L'entrepreneur me demandait 7 fois plus...
15/03/2008 à 22h09
merci pour l'info. Tout cela n'est pas rassurant...
15/03/2008 à 22h53
docbebelle Ecrivait:
-------------------------------------------------------
> Pourriez-vous me dire si il y a obligation de
> plomber mur et porte du cabinet dentaire où l'on
> pratique des rétroalvéolaires numériques?
> Si, oui, quel en serait le coût et quel organisme
> fait ça?
je suis désolé de te dire cela mais il me semble que tu prends le problème a l'envers
il ne s'agit pas de savoir ce que tu dois faire une fois la retro installée mais ce que t'as demandé comme protection des parois l'installateur
celui ci a une obligation de respecter des normes de pose datant de plusieurs années
en gros 0.5 mm d'eq Pb
mais il ne s'agit pas de mettre du Pb partout
il existe des normes a respecter par les installateurs et qui engagent leur responsabilité
en tou état de cause ta PCR pourra t'aider a debrouiller tout ca
15/03/2008 à 23h08
cyberquenottes Ecrivait:
-------------------------------------------------
> en tou état de cause ta PCR pourra t'aider a
> debrouiller tout ca
Ton installateur dentaire, aussi.
15/03/2008 à 23h23
d'abord LUI , je confirme , car nos confrères ont un poil tendance a penser que comme il y a PCR , c'est a elle de résoudre les problèmes
perso j'ai été un peu effaré de voir que les installateurs n'ont même pas toujours pris la peine d'ACHETER la norme d'installation des générateurs X
( hé oui il faut payer )
alors ils te disent n'importe quoi et de préférence le double du nécessaire et le quintuple du suffisant
et pourtant leur responsabilité est engagée ( c'est peut être pour cela qu'ils font "ceinture et bretelles" )
15/03/2008 à 23h23
ne quoi osnt tes murs?
tout mur dit "maçonné" (c-a-d qui n'est pas une cloison en placo ou une cloison alveolaire ou en bois) suffit pour une equivalence de 0,5mm.
Ta porte doit etre plombé a 0,5mm si elle est distant de <2,5m du foyer habituel (la têtiere en quelque sorte)
le plombage doit proteger les gens et non les oiseaux, donc une hauteur de 2m suffit par rapport au niveau sol de l'extérieur.
a+
16/03/2008 à 14h22
En fait c'est un cabinet dentaire que je souhaite racheter. Donc je me renseigne sur les normes!!
Le dentiste actuel a obtenu une norme il y a quelques années déjà. A cette époque on ne lui avait pas demandé de plomber ses murs.
En rachetant il me faudra un nouvel agrément radio, et là, ils ne vont pas me rater!!!
De plus j'hésite aussi car pour les normes handicapés là aussi , ça pose problème. Le cabinet est au 2eme étage d'un immeuble ancien avec ascenseur. Mais l'accès à l'ascenseur est trop étroit pour un fauteuil roulant.
Donc il faut bien que je réfléchisse...
16/03/2008 à 19h40
Comme l'a si bien dit Cyber, la signature de la PCR est obligatoire sur ta déclaration, d'autant plus que c'est une nouvelle demande. Alors te casse pas la tête, trouve une PCR et demande lui son avis. Il est possible que selon l'installation que tu possède, tu n'aies pas besoin de plomber toute ta piece. Seuls, les murs dans le faisceau direct du rayon quelque soit sa position ,les portes sous certaines conditions et les fenêtres sous certaines conditions aussi doivent être "renforcés".
Il faut bien que les PCR bossent maintenant qu'elles ont une existence légale.
16/03/2008 à 20h00
Pour la PCR, ça n'en prend pas le chemin. Pour le reste les autres normes à venir et conseils d'installation, je te suggère très fortement de lire le fil suivant:
http://www.eugenol.com/eugenol/read.php?9,328470
Si tu achète ton local en sachant qu'à la première occase tu en fais autre chose qu'un cabinet dentaire, pas de pb, si tu pense le revendre dans 10 ou 15 ans à un confrère pour prendre ta succession, prudence.
20/03/2008 à 00h31
Bonjour,
Concernant une salle de soins équipé d'un rétro-alvéolaire, les normes applicables sont les NF-C15-160 et NF-C15-163. Il existe 2 méthodes pour déterminer les équivalences plomb des parois: la méthode simplifié (0,5mm de Pb sur chacune des parois, etc...) et la méthode analytique qui consiste à éliminer le Pb par calcul.
Cette 2eme méthode est encore réalisé par des sociétés comme Bureau Veritas (Bordeaux, Aix en provence) sous forme d'avis sur plan.
Si vous avez de plus de renseignements concernant la radioprotection, n'hésitez pas à les poser, et je ferais mon possible pour vous répondre.
20/03/2008 à 10h18
veritas Ecrivait:
-------------------------------------------------------
la méthode analytique qui
> consiste à éliminer le Pb par calcul.
> Cette 2eme méthode est encore réalisé par des
> sociétés comme Bureau Veritas (Bordeaux, Aix en
> provence) sous forme d'avis sur plan.
il n'y a pas que veritas aix en provence qui sache "encore" faire une validation par la méthode analytique , je peux aussi te la faire "encore et toujours"
non mais des fois ...
ca m'fait trop marrer de lire ca
20/03/2008 à 14h31
Je confirme, toute personne ayant suivi la formation en vue de devenir PCR est à même de faire ce type de calcul.
D'ou l'intérêt de suivre la formation.
20/03/2008 à 14h41
formation PCR tres differente de formation radio protection des patients qui se fait en quelques heures et est valable 10 ans
14/04/2008 à 20h53
PCR Ecrivait:
-------------------------------------------------------
> Installez vos pano dans des cabines, au lieu de
> vos salles de soins, et avec tout ça, vous
> diminuerez significativement votre budget pb !
En quoi est ce préférable d'installer la pano dans une cabine au lieu de la salle de soins si celles ci répond déja aux normes?
MErci
25/06/2008 à 18h18
Bonjour,
Si un cabinet dentaire est vendu pour le transformer en habitation, je souhaiterais savoir si la salle de radiologie peut etre utilisée une fois le matériel de radiologie enlevé? Y a t il des risques que les murs et sols soient contaminés et rendent la pièce non habitable?
Merci!
25/06/2008 à 18h40
!!!! oh bin non, mais tes voisins? ils sont bleus ? ou ils brillent la nuit? méfiance...
25/06/2008 à 18h42
Il n'y a aucun risque de ce coté la.
Pour imager les choses, les générateurs à rayon X peuvent être assimilés à une émission de lumière pendant les clichés. en dehors de ces émissions, ce n'est pas plus nocif que n'importe quel autre appareil.
25/06/2008 à 18h53
vaclm Ecrivait:
-------------------------------------------------------
> Il n'y a aucun risque de ce coté la.
>
> Pour imager les choses, les générateurs à rayon X
> peuvent être assimilés à une émission de lumière
> pendant les clichés. en dehors de ces émissions,
> ce n'est pas plus nocif que n'importe quel autre
> appareil.
Ben oui les "rayons x" ne sont que des photons. Avec une tres tres haute frequence par contre (bien superieure aux uv)
25/06/2008 à 19h34
Merci Athos pour ta réponse!
Mais j'ai un petit doute, ta réponse "non" correspond à la question "la piece peut elle etre utilisée?" ou à la question "y a t il des risques?". Je voudrais etre sure de ne pas me tromper ;)