Cookie Consent byPrivacyPolicies.comAbonnement EDF - Eugenol

Abonnement EDF

Img 1392 s73srk - Eugenol
Guttaman

23/11/2013 à 10h52

Bonjour,

Quel abonnement avez-vous avec EDF ?
Du 12 KV en mono ou plus de 12 en triphasé ?
Merci de préciser le nombre de fauteuils ou si vous avez des appareils spécifiques qui justifieraient de passer en triphasé.


OOscar

23/11/2013 à 12h06

Abonnement triphasé obligé chez moi en raison du sol chauffant. Il n'existait pas d'abonnement mono pour la puissance nécessaire.
Par contre, à part les autoclaves, nous équipements ne consomment pas grand chose.


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

23/11/2013 à 12h33

pas plus de 6 ou 9 pour moi en solo


Img 1392 s73srk - Eugenol
Guttaman

23/11/2013 à 19h06

Merci pour vos réponses. Effectivement, d'après mes recherches, ça devient chaude dès qu'on prend un second autoclave et un thermodésinfecteur par exemple.


OOscar

23/11/2013 à 21h31

2 autoclaves et 1 dac sont branchés sur un seul circuit de 16A et il a jamais disjoncté.
Les electriciens essayent de nous refourguer des usines à gaz comme tableau électrique alors que mis bout à bout, nos installations consomment moins qu'une simple plaque à induction d'habitation domestique.


tarski

23/11/2013 à 21h44

j'ai un abonnement de base 6kVA mono.

2 fauteuils, et tout le bazar ( compresseur bicylindre, autoclave, 4 ordis, 1 machine à café ;-), frigo, lave linge, 3 chauffe-eaux indépendants.

Je consomme que dalle.

Chaudière au fioul...1500 L à l'année...


fr

23/11/2013 à 22h12

cyber_quenottes écrivait:
-------------------------
> pas plus de 6 ou 9 pour moi en solo

rassure moi cyber .. tu fais pas toujours ça en solo en 6 ou 9 secondes ?!?!


Img 1392 s73srk - Eugenol
Guttaman

24/11/2013 à 09h59

OOscar écrivait:
----------------
> 2 autoclaves et 1 dac sont branchés sur un seul circuit de 16A et il a jamais
> disjoncté.
> Les electriciens essayent de nous refourguer des usines à gaz comme tableau
> électrique alors que mis bout à bout, nos installations consomment moins qu'une
> simple plaque à induction d'habitation domestique.

1 autoclave = 2000W
1 Dac = 1100w
Donc si les 3 appareils sont lancés en même temps, ça fait déjà 5,1 KW...
C'est ça qui m'inquiète. Si on rajoute un thermodésinfecteur (3000W)...
Sans compter qu'à terme on sera 3, avec 9 ordis, 3 fauteuils, l'éclairage du cab, les périphériques, le compresseur (1,5KW), le moteur d'aspi (1,87KW)...j'arrive à 18-19 KV
Rien qu'un sécheur dyson dans les wc c'est 1500W (certes pendant 10 sec).