Tous les forums
PITIE ! arrêtez de plomber vos salles de soins
05/09/2017 à 21h00
-- désolé pour le retard...
voici le lien
https://www.xraystore.fr/666-protection-de-locaux
il s'agit de panneaux plombé et sans plomb (safeboard)
baryté ou pas , je sais pas ce qui l'en est.
06/09/2017 à 06h19
dentiste57 écrivait:
--------------------
> c'est bien beau tout ça mais à part le plâtre, le ba13 et le béton, il existe aussi le ba13 baryté...
> qu'elle est alors la l"équivalence plomb ? --
>
====================================
c'est bien ce qu'il me semblait
clic sur ton lien
pour le plâtre on choisit l'équivalence plomb dans l'ascenseur
pour le safeboard c'est écrit en rouge sur la page correspondante
06/09/2017 à 10h30
Resalut Cyber
Excuse moi, je me suis trompé: je voulais parlé de mur en plaque de platre: il en existe en 10 cm
Pourrais tu me donner l'équivalent plomb?
Merci
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)
06/09/2017 à 10h33
Voici le plan quasi definitif de mon projet de construction
Les cloison interieures font 10 cm d'epaisseur
Pour le reste, il s'agit d'une ossature metallique
Je vois bientot les archi pour finaliser le plan:
Dans le devis estimatif initial qu'il m'ont fait, il ont integré du placo plombé………
Et j'aimerai eviter cela -
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)
06/09/2017 à 11h03
Hodina écrivait:
----------------
> Voici le plan quasi definitif de mon projet de construction
================
pas de plan
Hodina écrivait:
----------------
> Les cloison interieures font 10 cm d'epaisseur
======================
cloisons intérieures = parois de séparation des salles de soins vers couloirs, sté et entre elles ?
Hodina écrivait:
----------------
> Pour le reste, il s'agit d'une ossature metallique
========================
OK une ossature métallique
OU ?
avec quoi dessus ?
Hodina écrivait:
----------------
> Je vois bientot les archi pour finaliser le plan:
==========================
ouais donc c'est mieux de savoir avant, vu qu'en norme d'installation ils savent souvent même pas qu'elle a changé il y a 5 ans
Hodina écrivait:
----------------
> Dans le devis estimatif initial qu'il m'ont fait, il ont integré du placo plombé………
> Et j'aimerai eviter cela -
============================
OU ?
06/09/2017 à 11h20
Mauvaise manip pour le fichier; normalement il doit s'afficher maintenant--
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)
06/09/2017 à 11h26
cyber_quenottes écrivait:
-------------------------
> Hodina écrivait:
> ----------------
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Les cloison interieures font 10 cm d'epaisseur
> ======================
> cloisons intérieures = parois de séparation des salles de soins vers couloirs, sté et entre elles ?
Oui! Je voulais juste signaler que sur mon plan, elles font 10cm d'epaisseur
>
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Pour le reste, il s'agit d'une ossature metallique
> ========================
> OK une ossature métallique
> OU ?
> avec quoi dessus ?
J'en sais rien; un bardage exterieur bien sur et de l'isolation et du placo j'imagine
Je poserai ces questions plus techniques aux archi pour l'equivalent plomb
>
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Je vois bientot les archi pour finaliser le plan:
> ==========================
> ouais donc c'est mieux de savoir avant, vu qu'en norme d'installation ils savent souvent même pas qu'elle a changé il y a 5 ans
> je sais et c'est pour cela que je me renseigne de mon coté
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Dans le devis estimatif initial qu'il m'ont fait, il ont integré du placo plombé………
> > Et j'aimerai eviter cela -
> ============================
> OU ?
Devis estimatif donc dans les salles de soins et salle pano 3d du milieu (le carré)
-------------------------
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)
06/09/2017 à 11h58
Ok--
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)
15/09/2017 à 08h21
une question à cyber pour le compte d'un pote qui bosse en ville et voudrait se coller un local entouré d'apparts... ( mauvaise idée mais bon...)
Les exigence sont les mêmes sur toute les parois ( mur sol plafond) ? le mec va venir mesurer dans les apparts voisins ?
15/09/2017 à 08h28
oui
je dirais même plus, l'ASN l'exige depuis peu avec davantage de force
voir la lettre de rapport du cabinet dentaire contrôlé à ARRAS ( observation B2 pages 6 & 7 )
https://www.asn.fr/content/download/124575/1118319/version/1/file/INSNP-LIL-2017-1063.pdf
par contre il faut demander à ce que la mesure pendant les tirs se fassent
- à 60 cm du sol de l'appartement du dessus
- à 2 m de hauteur du sol de l'appartement du dessous
celà diminue la dose et reste dans le "vrai"
--
==================
la csnd a voulu le "fromage" de la CCAM
la SECU a ajouté une tapette autour
15/09/2017 à 08h36
héhé vu l'age de la construction il va être bon !
et j'imagine la gueule des voisins si ils flippent déjà avec le wifi :D
26/10/2020 à 13h19
Bonjour et merci pour ce sujet, je remonte une question: J'envisage aussi un cabinet dans un immeuble d'habitation. Pour le conebeam, il faudrait avoir quelle épaisseur de béton au plafond et au plancher pour ne pas être embêté?
Et deuxième question : Je voudrais faire un bloc avec générateur rx, mais dans une pièce un peu petite. J'aurai une cloison à moins d'1m70 de la têtière, il faut donc qu'elle soit plombée. Cette cloison donnerait sur la salle de repos. Peut on prévoir une allège plombée et au dessus une baie fixe pour apporter de la lumière dans la salle de repos? Si oui quelle hauteur d'allège plombée faut il prévoir?
Merci Cyber
26/10/2020 à 13h54
matouille74 écrivait:
-----------
Pour le conebeam, il faudrait avoir quelle épaisseur de béton au plafond et au plancher pour ne pas être embêté ?
=================================
impossible à dire comme ça = tout doit faire l'objet d'un calcul
déjà peut être savoir si tu as du béton ( on ne colle pas de béton secondairement sur un plafond de plâtre sur lattis de bois.... )
> Et deuxième question : Je voudrais faire un bloc avec générateur rx, mais dans une pièce un peu petite. J'aurai une cloison à moins d'1m70 de la têtière
===============================
RA c'est plus facile = si l'intérieur de ta paroi est à plus de 1,3 m du centre de la têtière tu ne mets rien, ni sur le mur , ni sur une porte, ni sur un double vitrage
celà a été maintes fois démontré dans toutes les salles pour lesquelles j'ai fait des dossiers de conformité
26/10/2020 à 14h25
Pourquoi le centre de la tétiere? Il ne faut pas oublier qu'un générateur radio peut fonctionner en cas crash sans interruption ,par exemple, le tube peut etre a plus de 2 metres de la tétiere , on a alors un envoi de rayons X toutes les 5 secondes. Et ce sont les PIRES accidents qu'on peut imaginer. J'aurais pu en mourir a 30 ans..... Le reste, c'est BEAUCOUP moins grave. Mon tube radio peut etre par exemple a plus de 2 metres de la tétiere et juste le long du mur de mon associée.....
Donc la tétiere, c'est pour moi un tres tres mauvais calcul.....
26/10/2020 à 14h42
parce que
- la têtière est le centre de diffusion du rayonnement diffusé et c'est là que se fait l'exposition au RI de façon normale
- parce que le reste est une situation accidentelle et qu'on ne peut donc anticiper sauf grace aux conseils de la PCR
- la PCR doit toujours conseiller un tube rangé le long du mur avec le tube orienté plutôt vers le plafond mais aussi possiblement vers le bas ; c'est une manière simple de se protéger d'une situation accidentelle
26/10/2020 à 15h13
>a PCR doit toujours conseiller un tube rangé le long du mur avec le tube orienté plutôt vers le plafond mais aussi possiblement vers le bas ; c'est une manière simple de se protéger d'une situation accidentelle<
L'humain reste l'humain, et il peut oublier une fois, la seule fois ou le générateur va s'emballer et peut tuer.....
Cette situation devrait etre prioritaire sur les autres cas.
26/10/2020 à 16h36
tu ne peux pas batir une radioprotection sur la négligence et son cumul avec l'accidentel
les gens gueulent déjà de trop de normes,
alors si tu batis une norme et un Bunker
simplement pour éviter UN accident
qui se produit une fois tous les 5 ans tout au plus, parmi 25 000 cabinets dentaires
bin t'a pas fini d'entendre gueuler
on appellerait ça le Adhogate
--
==================
la csnd a voulu le "fromage" de la CCAM
la SECU a ajouté une tapette autour
26/10/2020 à 17h11
adhoc écrivait:
-----
> Pourquoi le centre de la tétiere? Il ne faut pas oublier qu'un générateur radio
> peut fonctionner en cas crash sans interruption ,par exemple, le tube peut
> etre a plus de 2 metres de la tétiere , on a alors un envoi de rayons X toutes
> les 5 secondes. Et ce sont les PIRES accidents qu'on peut imaginer. J'aurais pu
> en mourir a 30 ans..... Le reste, c'est BEAUCOUP moins grave. Mon tube radio
> peut etre par exemple a plus de 2 metres de la tétiere et juste le long du mur
> de mon associée.....
> Donc la tétiere, c'est pour moi un tres tres mauvais calcul.....
Je pense t'en avoir déjà parlé à plusieurs reprises, à aucun moment tu n'as risqué la mort vu ton descriptif de l'évènement.
Sauf à te le coller en mode émission continue en plein sur le crane pendant des jours, la dose est bien trop faible. Tu as au pire été irradié de 2 fois la dose d'irradiation naturelle moyenne en une journée. Ce qui est très très loin des doses à risque.
Je rejoins donc l'analyse de cyberquenotte.
26/10/2020 à 17h30
>. Tu as au pire été irradié de 2 fois la dose d'irradiation naturelle moyenne en une journée<
Moins gabzou, le mur sable béton a été testé lors de l'accident par une brigade venue d'urgence de Nantes en hélico: rien ne passe!!!!
Sans mur efficace , il faudrait faire les calculs d'attenuation du rayonnement a deux metres avant d'affirmer!
Calcule avec un shot toutes les 5 secondes pendant 2H00 distance 2 metres sans mur .
26/10/2020 à 17h46
sais tu acceder à ce message ?
http://www.forum-rpcirkus.com/t840-2-dentistes-irradies-15-et-25-msv
--
==================
la csnd a voulu le "fromage" de la CCAM
la SECU a ajouté une tapette autour