Cookie Consent byPrivacyPolicies.comPITIE ! arrêtez de plomber vos salles de soins - Eugenol

PITIE ! arrêtez de plomber vos salles de soins

X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

05/09/2017 à 17h43

up pour dentiste57


Sans titre n0ruwe - Eugenol
dentiste57

05/09/2017 à 21h00

-- désolé pour le retard...

voici le lien
https://www.xraystore.fr/666-protection-de-locaux
il s'agit de panneaux plombé et sans plomb (safeboard)
baryté ou pas , je sais pas ce qui l'en est.


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

06/09/2017 à 06h19

dentiste57 écrivait:
--------------------
> c'est bien beau tout ça mais à part le plâtre, le ba13 et le béton, il existe aussi le ba13 baryté...
> qu'elle est alors la l"équivalence plomb ? --
>
====================================
c'est bien ce qu'il me semblait

clic sur ton lien
pour le plâtre on choisit l'équivalence plomb dans l'ascenseur
pour le safeboard c'est écrit en rouge sur la page correspondante


Image saznoz - Eugenol
Hodina

06/09/2017 à 10h30

Resalut Cyber
Excuse moi, je me suis trompé: je voulais parlé de mur en plaque de platre: il en existe en 10 cm
Pourrais tu me donner l'équivalent plomb?
Merci
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)


Image saznoz - Eugenol
Hodina

06/09/2017 à 10h33

Voici le plan quasi definitif de mon projet de construction
Les cloison interieures font 10 cm d'epaisseur
Pour le reste, il s'agit d'une ossature metallique
Je vois bientot les archi pour finaliser le plan:
Dans le devis estimatif initial qu'il m'ont fait, il ont integré du placo plombé………
Et j'aimerai eviter cela -
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

06/09/2017 à 11h03

Hodina écrivait:
----------------
> Voici le plan quasi definitif de mon projet de construction
================
pas de plan

Hodina écrivait:
----------------
> Les cloison interieures font 10 cm d'epaisseur
======================
cloisons intérieures = parois de séparation des salles de soins vers couloirs, sté et entre elles ?

Hodina écrivait:
----------------
> Pour le reste, il s'agit d'une ossature metallique
========================
OK une ossature métallique
OU ?
avec quoi dessus ?

Hodina écrivait:
----------------
> Je vois bientot les archi pour finaliser le plan:
==========================
ouais donc c'est mieux de savoir avant, vu qu'en norme d'installation ils savent souvent même pas qu'elle a changé il y a 5 ans

Hodina écrivait:
----------------
> Dans le devis estimatif initial qu'il m'ont fait, il ont integré du placo plombé………
> Et j'aimerai eviter cela -
============================
OU ?


Image saznoz - Eugenol
Hodina

06/09/2017 à 11h20

Mauvaise manip pour le fichier; normalement il doit s'afficher maintenant--
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)

Img 1218 gngsri - Eugenol

X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

06/09/2017 à 11h25

mail privé avec mon adresse pour un plan plus grand


Image saznoz - Eugenol
Hodina

06/09/2017 à 11h26

cyber_quenottes écrivait:
-------------------------
> Hodina écrivait:
> ----------------
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Les cloison interieures font 10 cm d'epaisseur
> ======================
> cloisons intérieures = parois de séparation des salles de soins vers couloirs, sté et entre elles ?
Oui! Je voulais juste signaler que sur mon plan, elles font 10cm d'epaisseur
>
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Pour le reste, il s'agit d'une ossature metallique
> ========================
> OK une ossature métallique
> OU ?
> avec quoi dessus ?
J'en sais rien; un bardage exterieur bien sur et de l'isolation et du placo j'imagine
Je poserai ces questions plus techniques aux archi pour l'equivalent plomb
>
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Je vois bientot les archi pour finaliser le plan:
> ==========================
> ouais donc c'est mieux de savoir avant, vu qu'en norme d'installation ils savent souvent même pas qu'elle a changé il y a 5 ans
> je sais et c'est pour cela que je me renseigne de mon coté
> Hodina écrivait:
> ----------------
> > Dans le devis estimatif initial qu'il m'ont fait, il ont integré du placo plombé………
> > Et j'aimerai eviter cela -
> ============================
> OU ?
Devis estimatif donc dans les salles de soins et salle pano 3d du milieu (le carré)
-------------------------
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)


Image saznoz - Eugenol
Hodina

06/09/2017 à 11h58

Ok--
😁😁😁
Le Blog dentaire.
Cliquez ici--> www.arcad-dentaire.fr
Dernier article---------------L'acquisition des compétences
(-Vivre le sourire Hollywoodien-)


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

06/09/2017 à 13h00

voilà

nombreuses réponses dans ta boite à lettres


Generique fraisage r2rxmm - Eugenol
lardonbis

15/09/2017 à 08h21

une question à cyber pour le compte d'un pote qui bosse en ville et voudrait se coller un local entouré d'apparts... ( mauvaise idée mais bon...)
Les exigence sont les mêmes sur toute les parois ( mur sol plafond) ? le mec va venir mesurer dans les apparts voisins ?


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

15/09/2017 à 08h28

oui

je dirais même plus, l'ASN l'exige depuis peu avec davantage de force
voir la lettre de rapport du cabinet dentaire contrôlé à ARRAS ( observation B2 pages 6 & 7 )

https://www.asn.fr/content/download/124575/1118319/version/1/file/INSNP-LIL-2017-1063.pdf


par contre il faut demander à ce que la mesure pendant les tirs se fassent
- à 60 cm du sol de l'appartement du dessus
- à 2 m de hauteur du sol de l'appartement du dessous

celà diminue la dose et reste dans le "vrai"


--
==================
la csnd a voulu le "fromage" de la CCAM
la SECU a ajouté une tapette autour


Generique fraisage r2rxmm - Eugenol
lardonbis

15/09/2017 à 08h36

héhé vu l'age de la construction il va être bon !
et j'imagine la gueule des voisins si ils flippent déjà avec le wifi :D


matouille74

26/10/2020 à 13h19

Bonjour et merci pour ce sujet, je remonte une question: J'envisage aussi un cabinet dans un immeuble d'habitation. Pour le conebeam, il faudrait avoir quelle épaisseur de béton au plafond et au plancher pour ne pas être embêté?
Et deuxième question : Je voudrais faire un bloc avec générateur rx, mais dans une pièce un peu petite. J'aurai une cloison à moins d'1m70 de la têtière, il faut donc qu'elle soit plombée. Cette cloison donnerait sur la salle de repos. Peut on prévoir une allège plombée et au dessus une baie fixe pour apporter de la lumière dans la salle de repos? Si oui quelle hauteur d'allège plombée faut il prévoir?

Merci Cyber


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

26/10/2020 à 13h54

matouille74 écrivait:
-----------
Pour le conebeam, il faudrait avoir quelle épaisseur de béton au plafond et au plancher pour ne pas être embêté ?
=================================
impossible à dire comme ça = tout doit faire l'objet d'un calcul

déjà peut être savoir si tu as du béton ( on ne colle pas de béton secondairement sur un plafond de plâtre sur lattis de bois.... )


> Et deuxième question : Je voudrais faire un bloc avec générateur rx, mais dans une pièce un peu petite. J'aurai une cloison à moins d'1m70 de la têtière
===============================
RA c'est plus facile = si l'intérieur de ta paroi est à plus de 1,3 m du centre de la têtière tu ne mets rien, ni sur le mur , ni sur une porte, ni sur un double vitrage

celà a été maintes fois démontré dans toutes les salles pour lesquelles j'ai fait des dossiers de conformité


Avatar transparent iqadnc - Eugenol
adhoc

26/10/2020 à 14h25

Pourquoi le centre de la tétiere? Il ne faut pas oublier qu'un générateur radio peut fonctionner en cas crash sans interruption ,par exemple, le tube peut etre a plus de 2 metres de la tétiere , on a alors un envoi de rayons X toutes les 5 secondes. Et ce sont les PIRES accidents qu'on peut imaginer. J'aurais pu en mourir a 30 ans..... Le reste, c'est BEAUCOUP moins grave. Mon tube radio peut etre par exemple a plus de 2 metres de la tétiere et juste le long du mur de mon associée.....
Donc la tétiere, c'est pour moi un tres tres mauvais calcul.....


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

26/10/2020 à 14h42

parce que
- la têtière est le centre de diffusion du rayonnement diffusé et c'est là que se fait l'exposition au RI de façon normale

- parce que le reste est une situation accidentelle et qu'on ne peut donc anticiper sauf grace aux conseils de la PCR

- la PCR doit toujours conseiller un tube rangé le long du mur avec le tube orienté plutôt vers le plafond mais aussi possiblement vers le bas ; c'est une manière simple de se protéger d'une situation accidentelle


Avatar transparent iqadnc - Eugenol
adhoc

26/10/2020 à 15h13

>a PCR doit toujours conseiller un tube rangé le long du mur avec le tube orienté plutôt vers le plafond mais aussi possiblement vers le bas ; c'est une manière simple de se protéger d'une situation accidentelle<

L'humain reste l'humain, et il peut oublier une fois, la seule fois ou le générateur va s'emballer et peut tuer.....
Cette situation devrait etre prioritaire sur les autres cas.


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

26/10/2020 à 16h36

tu ne peux pas batir une radioprotection sur la négligence et son cumul avec l'accidentel

les gens gueulent déjà de trop de normes,
alors si tu batis une norme et un Bunker
simplement pour éviter UN accident
qui se produit une fois tous les 5 ans tout au plus, parmi 25 000 cabinets dentaires

bin t'a pas fini d'entendre gueuler

on appellerait ça le Adhogate

--
==================
la csnd a voulu le "fromage" de la CCAM
la SECU a ajouté une tapette autour


Avatar transparent iqadnc - Eugenol
adhoc

26/10/2020 à 16h38

;-)))))


Gabzou

26/10/2020 à 17h11

adhoc écrivait:
-----
> Pourquoi le centre de la tétiere? Il ne faut pas oublier qu'un générateur radio
> peut fonctionner en cas crash sans interruption ,par exemple, le tube peut
> etre a plus de 2 metres de la tétiere , on a alors un envoi de rayons X toutes
> les 5 secondes. Et ce sont les PIRES accidents qu'on peut imaginer. J'aurais pu
> en mourir a 30 ans..... Le reste, c'est BEAUCOUP moins grave. Mon tube radio
> peut etre par exemple a plus de 2 metres de la tétiere et juste le long du mur
> de mon associée.....
> Donc la tétiere, c'est pour moi un tres tres mauvais calcul.....

Je pense t'en avoir déjà parlé à plusieurs reprises, à aucun moment tu n'as risqué la mort vu ton descriptif de l'évènement.
Sauf à te le coller en mode émission continue en plein sur le crane pendant des jours, la dose est bien trop faible. Tu as au pire été irradié de 2 fois la dose d'irradiation naturelle moyenne en une journée. Ce qui est très très loin des doses à risque.
Je rejoins donc l'analyse de cyberquenotte.


Avatar transparent iqadnc - Eugenol
adhoc

26/10/2020 à 17h30

>. Tu as au pire été irradié de 2 fois la dose d'irradiation naturelle moyenne en une journée<

Moins gabzou, le mur sable béton a été testé lors de l'accident par une brigade venue d'urgence de Nantes en hélico: rien ne passe!!!!
Sans mur efficace , il faudrait faire les calculs d'attenuation du rayonnement a deux metres avant d'affirmer!
Calcule avec un shot toutes les 5 secondes pendant 2H00 distance 2 metres sans mur .


X ray 03 medium zvq18j - Eugenol
cyber_quenottes

26/10/2020 à 17h46

sais tu acceder à ce message ?

http://www.forum-rpcirkus.com/t840-2-dentistes-irradies-15-et-25-msv


--
==================
la csnd a voulu le "fromage" de la CCAM
la SECU a ajouté une tapette autour


tictac

26/10/2020 à 18h27

J'ai une fenêtre non plombée a 1 metre de la têtière, ça pose problème? Cette fenêtre donne sur une cour privée