Bonjour.
Pour celles et ceux qui ont l'expérience d'avoir plombé leur salle de cone beam, comment coller les rouleaux de plomb sur le mur, sur d'autres rouleaux de plomb( salle anciennement plombée) et sur le contre plaqué?
Merci de votre aide.
03/04/2022 à 18h04
Non il existe des clous en plomb, mais de toute façon, le diamètre du clou ne représente rien…
03/04/2022 à 18h15
Des clous en plomb?????? Waou je suis moins con!
Merci Bouboule.
--
On a toujours le choix mais entre quoi et quoi?
Vas-y boulégue et l'avenir te le dira!
03/04/2022 à 18h26
Toujours même si je ne sais pas quoi penser de ça..
--
On a toujours le choix mais entre quoi et quoi?
Vas-y boulégue et l'avenir te le dira!
03/04/2022 à 18h28
Sisi des clous à tête de plomb. Ça s’utilise dans les toitures par exemple… perso je me suis contenté de clous à têtes plates en acier sur les conseils de ma PCR… d’après elle entre le trou du clou et la longueur de celui ci ( Sisi elle m’a parlé de ça) rien ne devait passer. Les mesures après travaux confirment, c’est complètement étanche
03/04/2022 à 18h38
Tiens j’ai acheté mon matos là. Y a meme un explicatif sur le site sur le comment faire …
https://www.xraystore.fr/1199-rouleaux-de-plomb
03/04/2022 à 18h51
sur Xraystore tu trouveras du plomb adhésif
c'est évidemment plus simple à poser que de planter des clous anti vampire
d'ailleurs si ca interesse, j'ai un client qui a 8m² de plomb adhésif "en trop"
du coté de LILLE
8m * 1 m
03/04/2022 à 18h53
C'est là où j'ai commandé mon plomb. Mais le plomb adhésif concerne uniquement les joints .
03/04/2022 à 18h56
Moi j’ai cloué et collé sur la porte, en désépaississant un peu le bâti de porte pour laisser la place aux 2 mm de plomb. J’avais peur que ça se décolle à force d’ouvrir et fermer la porte….
03/04/2022 à 19h01
Moi les calculs de ma PCR demandaient 1 à 1,5 mm de plomb en fonction de l’endroit. J’ai mis 2mm partout. Une partie en sandwich entre deux placo ( pour la mise en place on vis la feuille de plomb sur la partie haute et les montants, ensuite la plaque de plâtre vient écraser le tout en sandwich ). Pour la porte, j’ai cloué collé une feuille de 2 mm
04/04/2022 à 06h07
jeamba écrivait:
------
> C'est là où j'ai commandé mon plomb. Mais le plomb adhésif concerne uniquement
> les joints .
tu as mal regardé
=========
Au choix :
- Plomb laminé adhésif X-READY 0.5 mm (longueur 10 m - poids du rouleau 56.70 Kg)
- Plomb laminé adhésif X-READY 1 mm (longueur 5 m - poids du rouleau 56.70 Kg)
- Plomb laminé adhésif X-READY 2 mm (longueur 2.5 m - poids du rouleau 56.70 Kg)
04/04/2022 à 06h11
bouboule écrivait:
--------
> Moi les calculs de ma PCR demandaient 1 à 1,5 mm de plomb en fonction de
> l’endroit. J’ai mis 2mm partout. Une partie en sandwich entre deux placo
Hélas !
Je viens de finir les calculs pour une salle pano moyenne
1,8m de large ; 3,3 m de long
les protections calculées vont de 0,48 à 0,70 mm
avec 1 mm partout, je peux te garantir que ce qui passe ( 3-4 nanoSievert par tir en 2D ) est totalement négligeable
pour une salle 3D avec 1 mm il passe au mieux 77 nanoSievert
imagine le nombre de tir 3D HD grand champ il faut pour atteindre 1 mSv
ne vous faites pas avoir
0,5 mm en 2D
1 mm en 3D
et Basta !
par contre OUI, il faut un calcul qui donne souvent 1,2 ou 1,7
mais faut pas suivre
04/04/2022 à 06h31
Merci pour l'information. On m'a demandé du 0.5mm, hauteur totale du mur par contre. Avant c'était 2m seulement.
04/04/2022 à 07h29
tu peux tout a fait te contenter de 2m
Il n'y a aucune justification à aller plus haut
de même tu peux percer sans probleme au dessus de 2m pour des cables ou autres
citation de la norme 15-160 : Les surfaces et épaisseurs des matériaux atténuants à déterminer sont celles qui assurent la protection en tous points des parois latérales situés entre 0 et au minimum 2 m au-dessus du sol des lieux à protéger, y compris le poste de commande, et cela, quels qu'en soient leurs niveaux.
Il est nécessaire de justifier la limitation de cette protection à 2 m
il suffit de dire que :
"au dessus de 2m il n'y a pas un "effet de ciel" suffisant pour dépasser les valeurs limites d'exposition dans le locaux attenant"
et basta !
04/04/2022 à 08h27
Si c'est pour une 2eme couche, agrafeuse + agrafes 15-20 mm. Bien plus rapide, efficace et...démontable facilement par la suite.
04/04/2022 à 14h21
de mon cote j'ai tout collé à la colle "pattex contact et pattex polymère" + clous zinc
05/04/2022 à 07h49
pour avoir fait ca chez moi, je te donnes mon expérience, les rouleaux sont casse pied a utiliser, j'utiliserais ca si c'était a refaire:
https://www.xraystore.fr/9888-plaques-de-platre-ba13-plombees-sur-base-knauf-ks-format-2500-x-600-mm.html#/equivalence_plomb_6-1_mm