Cookie Consent byPrivacyPolicies.comCollage plaque de plomb - Eugenol

Collage plaque de plomb

Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 19h56

Bonjour.
Pour celles et ceux qui ont l'expérience d'avoir plombé leur salle de cone beam, comment coller les rouleaux de plomb sur le mur, sur d'autres rouleaux de plomb( salle anciennement plombée) et sur le contre plaqué?
Merci de votre aide.


bouboule

03/04/2022 à 19h58

Tu vis tout ce p’tit monde et roule poupoule. Plan B tu cloues!


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 20h03

Et clouer le plomb n'entraine pas de fuite de radiations ?


bouboule

03/04/2022 à 20h04

Non il existe des clous en plomb, mais de toute façon, le diamètre du clou ne représente rien…


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 20h06

Merci pour cette information intéressante


Ylfwcw979cz1jnx9gfqeaxndiuzk - Eugenol
Algi

03/04/2022 à 20h15

Des clous en plomb?????? Waou je suis moins con!

Merci Bouboule.


--

On a toujours le choix mais entre quoi et quoi?
Vas-y boulégue et l'avenir te le dira!


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 20h16

Algi fait toujours de l'Algi.


Ylfwcw979cz1jnx9gfqeaxndiuzk - Eugenol
Algi

03/04/2022 à 20h26


Toujours même si je ne sais pas quoi penser de ça..



--

On a toujours le choix mais entre quoi et quoi?
Vas-y boulégue et l'avenir te le dira!


bouboule

03/04/2022 à 20h28

Sisi des clous à tête de plomb. Ça s’utilise dans les toitures par exemple… perso je me suis contenté de clous à têtes plates en acier sur les conseils de ma PCR… d’après elle entre le trou du clou et la longueur de celui ci ( Sisi elle m’a parlé de ça) rien ne devait passer. Les mesures après travaux confirment, c’est complètement étanche


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 20h30

C'est uniquement le plaisir et le besoin de marquer ton territoire Algi?


bouboule

03/04/2022 à 20h38

Tiens j’ai acheté mon matos là. Y a meme un explicatif sur le site sur le comment faire …
https://www.xraystore.fr/1199-rouleaux-de-plomb


PCR Flandres

03/04/2022 à 20h51

sur Xraystore tu trouveras du plomb adhésif

c'est évidemment plus simple à poser que de planter des clous anti vampire

d'ailleurs si ca interesse, j'ai un client qui a 8m² de plomb adhésif "en trop"
du coté de LILLE

8m * 1 m


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 20h53

C'est là où j'ai commandé mon plomb. Mais le plomb adhésif concerne uniquement les joints .


bouboule

03/04/2022 à 20h56

Moi j’ai cloué et collé sur la porte, en désépaississant un peu le bâti de porte pour laisser la place aux 2 mm de plomb. J’avais peur que ça se décolle à force d’ouvrir et fermer la porte….


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 20h57

Le plomb exigé est de 0.5mm.


bouboule

03/04/2022 à 21h01

Moi les calculs de ma PCR demandaient 1 à 1,5 mm de plomb en fonction de l’endroit. J’ai mis 2mm partout. Une partie en sandwich entre deux placo ( pour la mise en place on vis la feuille de plomb sur la partie haute et les montants, ensuite la plaque de plâtre vient écraser le tout en sandwich ). Pour la porte, j’ai cloué collé une feuille de 2 mm


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

03/04/2022 à 21h03

Merci encore.


PCR Flandres

04/04/2022 à 08h07

jeamba écrivait:
------
> C'est là où j'ai commandé mon plomb. Mais le plomb adhésif concerne uniquement
> les joints .

tu as mal regardé
=========
Au choix :

- Plomb laminé adhésif X-READY 0.5 mm (longueur 10 m - poids du rouleau 56.70 Kg)

- Plomb laminé adhésif X-READY 1 mm (longueur 5 m - poids du rouleau 56.70 Kg)

- Plomb laminé adhésif X-READY 2 mm (longueur 2.5 m - poids du rouleau 56.70 Kg)


PCR Flandres

04/04/2022 à 08h11

bouboule écrivait:
--------
> Moi les calculs de ma PCR demandaient 1 à 1,5 mm de plomb en fonction de
> l’endroit. J’ai mis 2mm partout. Une partie en sandwich entre deux placo


Hélas !
Je viens de finir les calculs pour une salle pano moyenne
1,8m de large ; 3,3 m de long
les protections calculées vont de 0,48 à 0,70 mm
avec 1 mm partout, je peux te garantir que ce qui passe ( 3-4 nanoSievert par tir en 2D ) est totalement négligeable

pour une salle 3D avec 1 mm il passe au mieux 77 nanoSievert
imagine le nombre de tir 3D HD grand champ il faut pour atteindre 1 mSv

ne vous faites pas avoir
0,5 mm en 2D
1 mm en 3D
et Basta !

par contre OUI, il faut un calcul qui donne souvent 1,2 ou 1,7
mais faut pas suivre


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

04/04/2022 à 08h31

Merci pour l'information. On m'a demandé du 0.5mm, hauteur totale du mur par contre. Avant c'était 2m seulement.


PCR Flandres

04/04/2022 à 09h29

tu peux tout a fait te contenter de 2m

Il n'y a aucune justification à aller plus haut
de même tu peux percer sans probleme au dessus de 2m pour des cables ou autres

citation de la norme 15-160 : Les surfaces et épaisseurs des matériaux atténuants à déterminer sont celles qui assurent la protection en tous points des parois latérales situés entre 0 et au minimum 2 m au-dessus du sol des lieux à protéger, y compris le poste de commande, et cela, quels qu'en soient leurs niveaux.
Il est nécessaire de justifier la limitation de cette protection à 2 m


il suffit de dire que :
"au dessus de 2m il n'y a pas un "effet de ciel" suffisant pour dépasser les valeurs limites d'exposition dans le locaux attenant"
et basta !


Images cu89bm - Eugenol
Tizott

04/04/2022 à 10h27

Si c'est pour une 2eme couche, agrafeuse + agrafes 15-20 mm. Bien plus rapide, efficace et...démontable facilement par la suite.


getup

04/04/2022 à 16h21

de mon cote j'ai tout collé à la colle "pattex contact et pattex polymère" + clous zinc


carrototo

05/04/2022 à 09h49

pour avoir fait ca chez moi, je te donnes mon expérience, les rouleaux sont casse pied a utiliser, j'utiliserais ca si c'était a refaire:

https://www.xraystore.fr/9888-plaques-de-platre-ba13-plombees-sur-base-knauf-ks-format-2500-x-600-mm.html#/equivalence_plomb_6-1_mm

pour une mise en place et une meilleure finition


Img 0812 mvp6i0 - Eugenol
jeamba

05/04/2022 à 09h52

C'était mon choix au départ et avec la mêle société, seulement ils sont en rupture pour au moins deux mois. C'est la raison pour laquelle j'au opté pour les rouleaux.


1