« Merci pour le coup Enedis est passé l’année dernière ils ont passé un câble en aérien pour vérifier que le problème ne venait pas du câble ça n’a pas résolu l’affaire »

Sur ce cable tu mets fauteuil compresseur, aspi, … en aérien et tu bosses. Et tu bascules au fur et à mesure, bref tu te demerdes avec tes deux arrivées…


Et7jtaj0pdi18gzjlxjiamlx15gs - Eugenol
Prunelles

16/10/2026 à 18h06


Blue eye thumb medium dx1i0w - Eugenol
bill

16/10/2026 à 18h33

Monsieur connaît ses classiques…
😁


--
https://docudent.fr
La plus importante base
documentaire dentaire francophone
_______________________________



Lasilix

20/10/2026 à 10h51

Alord Adhoc je te confirme que ces 3 gros fusibles ont été changés par Enedis
Dentarue , le câble aérien a été supprimé par Enedis, âpres l'idée de créer une ligne pour le compresseur et l'aspi pourquoi pas , mais d'abord je voudrais peut être tester cela avec un groupe électrogène autonome
..
qu'en pensez vous ?
Enfin un nouvel électricien me parle d'harmonique qui pourrait être à l'origine de ces coupures
ca vous parle ??
merci


Hok 1b hgd3rj - Eugenol
Hokusai

20/10/2026 à 11h24

Lasilix écrivait:
--------
> Enfin un nouvel électricien me parle d'harmonique qui pourrait être à l'origine
> de ces coupures
> ca vous parle ??

Oui... c'est aussi parfois les esprits.

Y'a un defaut dans un raccordement qq part soit par défaut d'isolation soit humidité...
faut deja refaire toutes les boites de derivations... revoir tous les raccordements du tableau électrique...

ce qui serait interessant c'est de multiplier les interrupteurs différentiels


Et7jtaj0pdi18gzjlxjiamlx15gs - Eugenol
Prunelles

20/10/2026 à 11h41

Les harmoniques ce sont des sinusoïdales parasites qui s'additionnent ou se soustraient à la sinusoïde pure du réseau.
Du coup tu peux te retrouver avec les pics et des creux d'intensité sur ton installation.
La question est alors qu'est ce qui produit ces harmoniques.
Mais AHMA, ca n'a rien a voir avec les différentiels qui sautent et le courant de fuite.

Ton nouvel électricien, il est venu avec un oscilloscope pour te montrer les fameuses harmoniques ?


Lasilix

20/10/2026 à 14h20

non cela aurait été appréhendé par l'enregistreur ...
mais dela a entrainé ces coupûres au 500mA ???


Lasilix

20/10/2026 à 15h05

non cela aurait été appréhendé par l'enregistreur ...
mais dela a entrainé ces coupûres au 500mA ???


Et7jtaj0pdi18gzjlxjiamlx15gs - Eugenol
Prunelles

20/10/2026 à 15h46

Lasilix écrivait:
--------
> non cela aurait été appréhendé par l'enregistreur ...
> mais dela a entrainé ces coupûres au 500mA ???

De mon point de vue ca n'a rien à voir.
Le disjoncteur différentiel regarde la différence d'intensité entre ce qui part de la phase et ce qui revient par le neutre.
Si les deux sont égales, pas de soucis. Si il y a une différence supérieure au calibre du disjoncteur, ici 500mA, alors il ouvre le circuit.


Lasilix

20/10/2026 à 16h03

tu veux dire que pour toi cette différence ne peut être liée à une harmonique ?


Et7jtaj0pdi18gzjlxjiamlx15gs - Eugenol
Prunelles

20/10/2026 à 17h17

L'origine principale de cette différence c'est une fuite de courant à la terre ou tout autre élément conducteur.

EDIT : Je n'ai pas compris ta réponse

Lasilix écrivait:
--------
> non cela aurait été appréhendé par l'enregistreur ...

Tu veux dire que l'enregistreur a observé des harmoniques ?
Si oui sur quel circuit ?


Hok 1b hgd3rj - Eugenol
Hokusai

20/10/2026 à 20h26

Lasilix écrivait:
--------
> tu veux dire que pour toi cette différence ne peut être liée à une harmonique ?

mais c est pas ça... on t as raconté ça car ils trouvent pas... ils trouvent pas parce que c est trop difficile à trouver... c est presque le même travail que de refaire toute l installation électrique.


Lasilix

20/10/2026 à 21h39

Hokusai
Pour toi on nous enfume avec les harmoniques …
Ce ne peut être à l’origine de mes disjonction au général ?
C’est bien ça …
Prunelle tu penses la meme chose ?


Hok 1b hgd3rj - Eugenol
Hokusai

20/10/2026 à 22h22

oui c est comme les "névralgies" chez nous...

t as un faux raccord qq part... une fuite de courant sûrement due à l humidité... probablement dans une boite de dérivation.


Lasilix

20/10/2026 à 23h45

😀😀 excellent l’image là je comprends !
Et que l’on ait rien vu sur l’enregistreur au moment de la dernière coupure ( mardi dernier ) est compatible avec ton hypothèse ?
Depuis mercredi dernier aucune coupure 😓😓